| Автор |
Сообщение |
a_sergeevich
Новенький
 Создано тем: 5, ответов: 9
Откуда:Тарко (Тарко-сале) |
Micromaster 440 Используем данные частотные преобразователи на всех эл.двигателях насосов,АВО установок по переработке нефти. Там и плавный пуск и защита от всего и много чего ещё, короче за двигатель можно быть спокойным. Кстати производит их Сименс.В настройке тоже не сильно сложные,хотя есть в некоторых моментах заморочки. И ещё если кто будет их использовать у них есть одна фишка, ошибки типа Fxxxx (перенапряжение,низкое напряжение и т.д) сбрасывается только с помощью клавиши Fn,а вот остальные ошибки можно сбросить просто снятием напряжения и повторной его подачей.И это не написано ни в одном руководстве на него.
Тема Создана: 16.07.2009 15:31:01 |
|
|
| Киповец |
Ответ от: 16.07.2009 15:48:05 |

Главный
 Создано тем: 7, ответов: 81
Откуда:Новосибирск |
У нас возникла проблема в насосной слива авиатоплива, там есть меленький насос. Так вот он оказался сильно мощный, было принято решение понизить его обороты с помощью чистотника Micromaster. Труба в диаметре слишком мала для насоса и он рвет паток керосина.
|
|
|
| a_sergeevich |
Ответ от: 16.07.2009 17:10:25 |
Новенький
 Создано тем: 5, ответов: 9
Откуда:Тарко (Тарко-сале) |
Дак без проблем у нас забита частота на ЧП от 5Гц до 50Гц это легко делается. На 5Гц двигатель насоса еле крутится. Управляем частотником через контроллер S-300 по профибасу. Но можно без контроллера, там есть входы на них вешаешь переменный резистор и им регулируешь частоту.Можно в настройках выставить управление полностью с панели и регулировать частоту стрелочками больше меньше даже без резюка.Короче хорошие ЧП с кучей настроек и защит,насос и эл.двигатель с ними угробить невозможно.
|
|
|
| Киповец |
Ответ от: 16.07.2009 22:17:44 |

Главный
 Создано тем: 7, ответов: 81
Откуда:Новосибирск |
То есть я могу просто на панели чистотника выставить чистоту, которая мне нужна и все. Регулирование не обязательно, нужно просто настроить движок, чтоб он не рвал паток и все. Кстати а, там есть контакты выходные, которые можно использовать в личных целях. Ну типа, как на обычной релюшке. А то я буду плавный пуск снимать с насоса, а ставить чистотник, а на плавном пуске есть контакты, которые используются в схеме (что чистотник включился).
|
|
|
| a_sergeevich |
Ответ от: 17.07.2009 11:04:14 |
Новенький
 Создано тем: 5, ответов: 9
Откуда:Тарко (Тарко-сале) |
Можно выставить фиксированную частоту в настройках, а также время разгона до этой частоты и всё, а можно в настройках указать задание частоты с панели и регулировать её от туда.Но в любом случае надо задать частоту старта,т.е до какой частоты двигатель будет раскручиватся после старта, она может быть даже 0Гц. У нас везде стоит 5Гц, а потом уже выставляют какую надо. Реле у него аж три штуки. Два аналоговых выхода 0-20 мА.Короче все есть, что тебе нужно.
|
|
|
| Киповец |
Ответ от: 17.07.2009 13:22:23 |

Главный
 Создано тем: 7, ответов: 81
Откуда:Новосибирск |
Отлично! Спасибо за информацию!
|
|