Газоанализаторы REGARD Ребята если кто имел дело с газоанализаторы REGARD, откликнитесь. Что-то не могу я их победить. Показывают совсем не то, по сравнению с переносными газоанализаторами. ________________ Задавайте вопросы и мы на них обезательно ответим.
Тема Создана: 27.07.2009 21:00:36 |
|
|
| Гость |
Ответ от: 21.11.2009 18:24:50 |
| Гость |
Привет, может контроллер REGARD?? что является первичным анализатором? что измеряете ПДК или НКПВ? да и в общем вопрос не понятен..приборы что стационарные, что переносные поверку проходят??
|
|
|
| Киповец |
Ответ от: 21.11.2009 19:58:24 |

Главный
 Создано тем: 7, ответов: 81
Откуда:Новосибирск |
Контроллеры: канальные карты, релейные модули, а датчики PEX3000. Вообще я вроде разобрался. Дело в том, что показания у меня уходили в ошибку E4, что означает, не откорректирован ноль. Я так понял, что датчики надо калибровать раз в месяц. И вот вопрос, показания могут меняться, если на улице понизилась температура до -30? Измеряю НКПВ.
|
|
|
| Гость |
Ответ от: 23.11.2009 08:35:38 |
| Гость |
для РЕХ3000 Температура окр. среды - 40 ... + 40/55/65 °C
вроде как не должно..но по физике процесса небольшой уход показаний возможен..
ну а вообще как вам техника Драгер??
|
|
|
| Киповец |
Ответ от: 23.11.2009 18:16:07 |

Главный
 Создано тем: 7, ответов: 81
Откуда:Новосибирск |
Вообще датчики понравились! В датчике встроен цифровой дисплей в котором можно и ошибки посмотреть и НКПВ. У меня 18 датчиков и 3 релейные карты. Работает около полугода, проблем пока не было, хотелось бы вывести все на комп, но проги нет, а MODBUS карта есть. Настраивал все сам, первое время конечно показалось неудобным, вбивал все вручную и адреса реле и датчики. Но потом привык. Может, есть прога, с помощью, которой можно все вбивать? А у вас нет программы с помощью, которой можно все вывести на компьютер, проценты НКПВ по датчикам?
|
|
|
| qwerty |
Ответ от: 23.11.2009 20:29:01 |
Новенький
 Создано тем: 0, ответов: 2
|
Привет! зарегился наконец то))) с приборами должна идти программа Vision32 спрашивайте у поставщиков. через кого покупали?
|
|
|
| Киповец |
Ответ от: 23.11.2009 21:49:57 |

Главный
 Создано тем: 7, ответов: 81
Откуда:Новосибирск |
У кого покупали не знаю, я занимался пуско-наладкой и вводом в эксплуатацию, а потом нам отдали объект в обслуживание. А у вас нет программы Vision32 или демо версии этой программы, чтобы попробовать. А потом если что купить.
|
|
|
| qwerty |
Ответ от: 24.11.2009 07:28:32 |
Новенький
 Создано тем: 0, ответов: 2
|
отправил ответ в личку
|
|
|
| Киповец |
Ответ от: 11.05.2011 13:40:15 |

Главный
 Создано тем: 7, ответов: 81
Откуда:Новосибирск |
Привет! Возникла проблема с мастер картой REGARD. Так всё работает но через каждые 15-30 минут появляется ошибка FLTW. Я её просто сбрасываю кнопкой reset помогает но через некоторое время ошибка снова появилась! В документации написано, что это не критично. Можно ли это как-то исправить?
|
|
|